Tm_k9
134  
   

  Posté : 21-03-2014 06:36

Salut les gars,

le COP dépend aussi de ton taux de compression (HP/BP); une PAC fonctionnant sous loi d eau va adapter sa consigne en fontion de la temp ext, donc la pression de condensation va varier. Plus il fait froid plus la consigne monte ! Aussi plus il fait froid , plus la pression d évaporation va baisser (cette pression dépend de ta temp ext).

Donc le cop est du a la puissance de la machine, qui se dégrade au fur et a mesure que ta température ext diminue et du taux de compression , qui diminue lui aussi au fur et a mesure que l écart entre la hp et la bp est important!

Les cop de ballon thermo sont plus faible car on a toujours une consigne de température fixe (60°) peut importe la température de l air aspiré alors qu une pac fonctionne son loi d eau !