Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

COP d'une PAC / COP d'un thermodynamique
Frigomiam
159  
   
 Membre averti

  Posté : 20-03-2014 17:05

@Tinou: Je n'ai pas compris désolé, peux tu reformuler ?

@Avanlar: La pression diminue avec l'altitude et la température avec.
(cogite ^_^ .....)

@legentleman:
Thermodynamique: COP à 7°C selon EN16147: 2,71
PAC: COP chaud à +7°C/+35°C selon EN14511-2: 4 et +

Je note deux choses:
La première c'est que le COP de la pac est calculé selon une température ext égale mais jusqu'à une température de 35°C, chose non précisé sur le thermdynamique.

La seconde c'est que les norme de calcul sont différentes: EN16147 et EN14511-2.

Je me demande si le calcul du COP pour le thermodynamique n'inclut pas une montée en température plus élevé (dû à l'ECS) avec un relayage par la résistance électrique pour atteindre les 60° nécessaire aux cycles anti légionellose.

Le thermodynamique n'ayant pas de circulateur contrairement à une pac air/eau avec vanne 3 voies et tout le tralala, je me demandais vraiment pourquoi c'était pas l'inverse avec un COP plus faible pour la PAC....




Cet article provient de Le site des frigoristes