COP d'une PAC / COP d'un thermodynamique
legentleman 141
Posté : 20-03-2014 14:38
Salut les gars, le COP d'une PAC et sa puissance sont donnés pour une temperature exterieur de 7°C,
il faudrait savoir pour quel T° exterieur le COP du ballon thermodynamique est donné.
normalement il devrait etre superieur à celui des PAC, car tu economise l'electricite du ventilo-evaporateur.
de plus ton ballon est surement equipée d'une resistance électrique d'appoint (qui deteriore le COP) car en dessous de 7°C exterieur ou un mauvais ensoleillement tu va avoir du mal rechauffer ton evaporateur.
peux tu nous dire les conditions du COP que tu nous a donné