Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices
Auteur
COP d'une PAC / COP d'un thermodynamique
TINOU 269
Posté : 19-03-2014 21:21
Bonsoir
Déja une premiere réponse vient du fait que ton ballon ecs va travailler à un niveau de pression plus élevé donc à un cop plus faible car necessité un maintien de température à 60° alors qu'une pac est à 35°
une simple lecture de ta courbe compresseur t'aidera à comprendre