Citation : glagla 

bonsoir a tous

Moi je rajouterai que je n'ai jamais vu un mano d'azote comme le tiens...et en plus entre ton instal et la bouteille d'azote tu ne met pas de mano pour controler precisement la pression que tu mets dans le circuit
et puis surtout explique nous a quoi cela te sert de laisser tout cet atiraille de brancher en permanence

ancien technicien démonteur/dé câbleur en électronique aimant la littérature scientifique
sans activité professionnelle:logique au vue de mon incapacité
activité professionnelle: sans car on ne veut plus de moi!!
passions: le froid, le chaud, la mécani 


Porquoi un autre mano il n'est pas assez précis celui du mano détendeur!? Et surtout avoir une précision de quel ordre!? S'il s'agit d'une install au 407 je gonfle à 20 bar et si c'est une install au 410 je gonfle à 30 ou 40 bar et basta! 40.5 bar c'est mieux?

Cela sert à rester cohérent avec sois même(enfin avec le travail qu'on entreprend)
Ainsi lorsqu'on fait un tirage au vide puis qu'àprès on a besoin de réaliser d'autres opérations si on retire des flexibles on peut faire entrer de l'air et là on se demande bien à quoi à servi le précédent tirage au vide!

ancien technicien démonteur/dé câbleur en électronique aimant la littérature scientifique
sans activité professionnelle:logique au vue de mon incapacité
activité professionnelle: sans car on ne veut plus de moi!!
passions: le froid, le chaud, la mécani



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8100&forum=132