Salut les gars,

La présentation de gewalbe est içi ( 2518645237" target="_blank" class="" class="noir">http://frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5186&forum=12&ancre=1&st art=0#12518645237 ).

As-tu fait une recherche de fuites??
Comment sont assemblés ces évapos? Série? ou parallèle?

Vu qu'aucun reglage n'est possible sur les détendeurs, le seul point qui peut faire toute la différence ... c'est ta charge de gaz, s'il en manque un peu, il est fort probable qu'un évapo soit moins alimenté que l'autre!

Prends le sous-refroidissement de chaque évapo .... et dis-nous ce qu'il en est ( à mon avis, il y en a un qui ne doit plus tout à fait être dans les clous ).
N'y-a-t-il pas eu de ventilo(s) remplacé(s) par une puissance moindre?
S'il y a moins de brassage d'air sur un évapo, il est normal que les temperatures soient différentes.

@+


Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a