Bonjour,

vu le titre et le forum, je pensais que tu voulais poser des questions sur ta reconversion

alors,t'as pas fini tes cours que tu as déjà un client?

si je comprend tes propos, vous voulez garder la vieille unité extérieur fonctionnant au R22 et juste la faire passer au R417A! exact?
alors, cela est faisable sans problème; faudra juste charger +/- 10% de moins de R417A que de R22 et apposer une nouvelle signalitique sur la clim pour signaler le changement de FF et la nouvelle quantité chargée.

pour ce qui est du choix de la cassette, et bien va direct chez un revendeur airwell; il te donnerons le modè§le qui est en adéquation avec ton UE; simple (s'ils ont encore du stock )

le choix du 417 n'est pas , en général, du au fait qu'il est moins polluant que le R22 ou plus performant que le 410 et 407!!!
raison généralement évoqués:
- R22 est HCFC et il y a un "C" de trop dedans qui bouffe la couche d'ozone le 417 est un HFC
- le 417 a des courbes de travail assez semblables au R22 dans les plages de T° positive , son mélange lui permet d'être compatible avec les huiles employées avec le R22 sans changement , mais son volume massique étant quelque peu différent on doit adapter la charge (voilà pourquoi il est le substitut préconisé en clim)
- le 410 n'est pas un substitut du R22, on ne saurait pas faire tourner une clim R22 avec du 410 (pression/T° trop hautes)
- le 407c est le premier qui est apparu lorsque la mise sur le marché européen de système neuf ayant du R22 a été interdit. il n'est pas compatible avec les huiles R22.

allez, bonne recherche pour ta cassette

à+

tout ce travail pour une vieille clim? pourquoi ne pas la laisser mourir de sa belle mort et ensuite repartir sur du neuf?? sauf naturellement si le système actuel est en panne? et qu'il veut pas dépenser pour un nouveau système