  Posté : 17-03-2014 09:47

Citation : adelclimatisation 

Mais tu as plus de chance de voir un chameau passer par l oeil d une aiguilles que de rencontré un condenseur sous dimensionné dès la MES.



salut l'ami Abdel.
j'peux pas te dire, y a pas de chameau en calédonie...
en revanche des condenseurs mal dimensionnés

Bien sur c'est lors de la MES que je m'en suis rendu compte, pas ou peu de sous-ref, HP très haute , delta sur l'air énorme, etc..

ça te cause une sélection condenseur faite pour plus de 65°C de condensation ??
bien sur le groupe sélectionné pour 45 °C fort

et c'est comme ca que l'on se met dedans

n'empeche ca fait du bien de travailler avec des gens qui "savent", comme le disais un sage .... "tu vois si t'avais pas vu ça tu aurais pas compris les erreurs de bases que l'on pouvait voir avant"
bravo maitre ping

PS : la dédicace c'est toujours pour le même

Message édité par : chouchen56 / 17-03-2014 09:52