dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 17-03-2014 01:33

Bonsoir,
Citation : Chlorofluorethane
Cela signifie que si tu me dis qu'il est trop petit, dès sa mise en fonctionnement il est sous-dimensionné? 

Utilises le vocabulaire PRECIS de notre profession!!
On ne dit pas " dès sa mise en fonctionnement " ... mais " lors de la mise en service " !! Ce n'est pas tout à fait la même chose

Effectivement, si lors de la " mise en service " le technicien se rend compte du sous-dimensionnement du condenseur ... il y a fort à parier qu'une erreur se soit glissée dans les calculs en amont!!
C'est d'ailleurs pour éviter ce genre de bétise que les groupes de petites puissances sont livrés sur une platine comprenant ( entre-autre ) le compresseur ET le condenseur adapté à la puissance du compresseur qui est sur cette platine!! Pour les compresseurs plus imposants, utilisant un condenseur déporté ( ou pas ), cela nécessite quelques calculs précis ... et une technicité plus aigüe, généralement hors du champ de chasse du plombier du coin ( ou du menuisier mondialement réputé )!!
En clair : chacun son boulot! Et quand tu connais pas, le mieux est encore de laisser faire les vrais pros, nos métiers ne s'improvisent pas!!

Maintenant, si l'ensemble est sous-dimensionné, il sagit plus d'un mauvais calcul du technicien à la base du devis ( par exemple, pour obtenir un chantier moins cher que la conccurence ) .... que d'un condenseur trop petit.




Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a