Isolation des tubes et condenseur trop petit?
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 13-03-2014 08:52

Panne du condenseur trop petit
Cette panne caractérise toutes les pannes provoquant une réduction anormale de la
puissance du condenseur. Le condenseur n’assurant plus un bon refroidissement des
vapeurs de FF, la HP va augmenter fortement.

Les échanges entre les vapeurs de FF dans le condenseur et le fluide de refroidissement ne
s’effectuent pas correctement, la température du fluide de refroidissement à la sortie du
condenseur diminue de même que l’écart de température sur le fluide. Les vapeurs de FF
ne sont pas totalement condensées et le SR est très faible, voir inexistant. Dans certains
cas, le voyant liquide peut même « buller » bien que la charge en FF soit correcte.
L’augmentation de la HP entraîne une réduction de la puissance frigorifique et tout se passe
comme si le détendeur devenait surpuissant, la SH sera normale, voir faible.
A cause de la HP élevée, la consommation électrique du compresseur est plus importante et
le débit massique de FF véhiculé par le compresseur diminue.
La BP va augmenter également.
Ces pannes peuvent avoir 2 origines :
le manque de débit d’air sur le condenseur : la vitesse de circulation du fluide (l’air) étant
faible, le fluide (l’air) reste plus en contact avec les surfaces d’échange, la température de sortie du fluide augmente, l’écart de température sur le fluide est donc important le condenseur est encrassé : la température du fluide à la sortie du condenseur est
inférieure à la normale, la différence de température sur le fluide sera plutôt faible
La panne du condenseur trop petit peut avoir plusieurs causes (condenseur à air) :
les tubes et les ailettes du condenseur sont encrassés
l’emplacement du condenseur est mal choisi la courroie du ventilo-condenseur patine ou est cassée
la perte de charge du réseau aéraulique de l’évaporateur est trop importante il y’a un recyclage de l’air chaud sur le condenseur l’un des ventilateurs du condenseur ne fonctionne plus le ventilateur de l’évaporateur tourne à l’envers…