Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Isolation des tubes et condenseur trop petit?
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 12-03-2014 17:52

Tu veux des précisions y va en recevoir :
Ton condenseur quelqu'il soit, possède une surface d'échange afin de travailler avec un médium l'air ou l'eau . Si cette surface est propre à 100% alors ton échange est optimal , si de la poussière, gras ou tartre se colle sur la surface d'échange et bien la surface utile DIMINUE et tu te retrouves à utiliser par exemple 50% de ton condenseur au lieu des 100% disponible quand il est propre, ton condenseur est donc devenu trop petit tu peux en rajouter un autre , mais quelque chose me dit que ton client va préférer que tu le nettoies plutôt que de superposer des condenseurs par fainéantise.
Comprit maintenant ou bien il te faut encore une autre explication.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8068&forum=132