Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Isolation des tubes et condenseur trop petit?
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 12-03-2014 17:41

Citation : Chlorofluorethane 
que l'on devrait dire plutôt c'est panne du condenseur trop grand qui n'évacue plus assez de chaleur.  

...e volume interne ne peut pas changé donc il ne peut ^pa..



bonsoir,

à toi de t'adapter grand!
un condenseur sale à une surface d'échange thermique amoindri et ce même s'il te semble devenu plus grand à cause de la crasse qui est dessus!

donc il est bien trop petit

n'importe quoi ton raisonnement!

maintenant, SI le volume interne disponible pour le FF PEUT diminuer: accumulation d'huile par exemple et Hop c'est fait
autre cas où le volume interne disponible pour le FF diminue: présence d'incondensable !!

autre question?

Message édité par : Aircofrigo / 12-03-2014 17:57




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8068&forum=132