Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Isolation des tubes et condenseur trop petit?
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 09-03-2014 10:56

Citation : Chlorofluorethane 

Donc le régulateur agit sur le compresseur. C'est donc bien le compresseur qui va faire augmenter la pression pour relever le niveau HP et non la température extérieure qui va s'adapter pour relever le niveau de la HP ?  


non ces régulateurs ne travaille pas sur le compresseur amis bien sur le condenseur.

quand tu réduis la vitesse du ventilo condenseur, tu fais quoi??
tu diminues l'échange de chaleur, le condenseur devient "plus petit" et la HP monte.

est-ce que tu vois dans mon explication qu' j'agis sur le compresseur??

moi pas
autre piste de réflexion: ce n'est pas simplement le compresseur qui détermine sa consommation électrique; c'es l'écart HP/BP et au plus la HP monte, au plus le compresseur consomme, et si la HPmonte de trop soit tu brules le compreseur soit il coupe en sécu.
on peut avoir une BP trop basse accompagné d'une HP trop haute etc...
la HP vient du phénomène de la condensation, de la paille du condenseur et de la T° du médium d'échange.

tu as su me décrire le diagramme enthalpique pour me prouver que tu connais le cycle frigo; mais je confirme t'as rien compris au cycle et au fonctionnement d'un frigo
t'es buté toi!! faut pas brosser les cours et étudier !!

à+

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.