Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Isolation des tubes et condenseur trop petit?
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 09-03-2014 10:22

Citation : Chlorofluorethane
mais la Haute Pression ne diminue pas notablemment comme vous le dites! donc la HP ne dépend pas fortement de la température extérieure sinon dans les pays très froid on obtiendrait jamais de HP et donc on ne fabriquerait jamais de climatiseur!  


ah, jamais entendu parlé de la régulation HP?
régul de pression de condensation pour:.....faire monter la HP
régul de pression de bouteille pour:......faire monter la pression de la ligne liquide (HP)
régul de vitesse ventilo et ou pour les condenseur à ventilo multiple régul par mise en route / arrêt d'un àplusieurs ventilos...

etc.....etc...
pour ce qui est des compresseur: prend une pompe à vélo et essaye donc de gonfler l'athmosphère s'il n'y a rien derrière pour faire monter la pression, il n'y a pas de montée de pression et il n'ya quasi pas d'échauffement.
à+

Message édité par : Aircofrigo / 09-03-2014 10:45




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8068&forum=132