Isolation des tubes et condenseur trop petit?
chouchen56
827  
    
 Membre averti

  Posté : 09-03-2014 08:40

salut les hommes.

pour info : en prenant un catalogue ouest isol ou autres vous avez un tableau de sélection qui permet de d'exploiter le facteur de conductivité thermique de l'isolant en fonction des conditions extérieurs.

comme l'as dis Airco rien n'est plus important que les conditions autour du tuyau et le type de fluide qui passe dans ce même tuyau.

pour exemple en calédonie ou l'HR et les températures sont bien plus elevés on utilise en régle géneral (mais c'est toujours a voir en fonction des diamétres)les épaisseurs d'isolants suivants

écoulement condensats clim : 9 mm
liaison frigo clim : 13 mm ou 19 mm
eau glacée régime 7-12 : 19 mm
froid positif : 19 ou 25
froid négatif : 25 , 32 ou 40 !!!


comme déja dis le diamétre des tubes ainsi que la phase du fluide a l'intérieur est primordial :

sur un réseau d'EG régime 7-12 avec tuyau DN 50 tu passe bien en 19 mm mais pour du DN 80 c'est ric rac.
alors je te raconte pas le ballon tampon DN 400 ( 40 mm minimum)

par contre cloro je ne comprend pas tes questions, pourquoi ne pas faire des recherches dans ton coin un minima avant de poser des questions comme ça ???