Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Schéma de montage et mode opératoire
Le troll du site
290  
   

  Posté : 10-03-2014 18:58

Mais ça c'est sa méthode! Moi je ne remplace pas l'air par du fluide jusqu'à obtenir "le vide" Moi dans le montage que je propose il n'y a aucun déplacement à aucun moment de flexibles! Lorsque je tire au vide c'est une fois pour toute, jusqu'à la fin des opérations, je joue juste avec les vannes BOISSEAU, d'où leur grand nombre enfin 5 mais il y a 2 vannes que je peux supprimer.

Je ne perds rien comme fluide, les 740g que je récupères, je les rebalancent en totalité dans l'unité extérieure, il suffit juste d'être patient quelques minutes. Quand je dis en totalité, vous avez compris que cela comprenait le fluide dans tous les flexibles ainsi que le fluide dans la station de transfert. Et c'est pour cette raison que je n'ai même pas besoin de réaliser de purge. Et une fois terminé pour vérifier que je n'ai plus de fluide dans les flexibles , je peux dévisser n'importe lequel des 8 flexibles, il n' y aura aucun pschit (dégazage).



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8067&forum=132