website logo
Auteur
avatar
agfroid

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Schéma de montage et mode opératoire


Posté : 08-03-2014 11:55 icone du post

salut

0 quoi sert le flexible qui bypasse l'entrée et la sortie de la station de récup?
Airco je te rassure je pense qu'on tire au vide avant de recharger (c'est la base quand meme!)

sinon il y a beaucoup plus simple que ce montage pour récupérer, et heureusement!

Mano bp sur l'unité ext.
Mano hp sur la pompe à vide
flexible jaune sur l'entrée de la station,
un autre flexible, avec une vanne, entre la sortie de la station et la bouteille de récup,
bouteille de récup sur la balance! ;)
tu tire au vide tout le systéme, de la prise de pression bp à l'entrée de la station,
tu ferme ta vanne hp de ton mano, tu débranche ton mano de la pompe à vide(ça sert à rien de le laisser brancher, tu risque juste d'envoyer du fluide dedans)
tu prends le flexible sortie station (équipé d'une vanne) tu le tire auvide, tu débranche, branche à la bouteille.. et balle, montage et préparation: 10min à tout casser.. aprés tu peux fumer ta clope.. y'a plus qu'a attendre! :P

Cet article provient de Le site des frigoristes
http://oqejcma.cluster023.hosting.ovh.net/viewtopic.php?topic=8067&forum=132