Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Clapet antiretour
nh3
633  
    

  Posté : 14-04-2009 19:09

Ah , mon ami hotz !!! toute la fougue de son peuple. Basque et bretons, même combat !
Il n'a répondu qu'a la moitié de la question ( et parfaitement répondu d'ailleurs)

Pour achever son oeuvre : le clapet anti retour monté en sortie de séparateur ( donc sur la ligne de refoulement) sert à éviter que lors d'un arrêt prolongé du compresseur, du fluide frigorigène ne vienne se condenser dans le séparateur. Ce qui aurait pour conséquence probable de provoquer une émulsion de l'huile au démarrage par injection de frigorigène liquide dans le carter et donc au final coupure du pressostat d'huile;et dans un cas encore pire un coup de liquide au compresseur avec bris mécanique.



''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=803&forum=132