Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Erreur sur Le manuel du Dépanneur?
Tilmid
42  
  

  Posté : 17-02-2014 22:06

Bonjour,

Premier message et heureux d'être parmi vous. Je lis le forum de temps en temps sans trop intervenir. L'occasion se présente, je ne manquerais pas de faire une petite présentation : )

Voila, je suis en formation dans le froid et la clim. On nous a donné comme exercice les quelques pannes du livre le manuel de dépanneur un petit truc me chagrine :

Dans l'organigramme des pannes que voici :

http://imageshack.com/a/img196/7791/r3jd.jpg

On voit sur la partie HP qu'à la question "la HP est faible?" > Non "Le sous refroidissement est bon?" > Non ---> Condenseur trop petit.

Or si on regarde les relevés de la panne 8 :

http://imageshack.com/a/img89/5623/dw8o.jpg

Et qu'on suit rigoureusement l'organigramme, on a donc : "la HP est faible?" > Non "Le sous refroidissement est bon?" > Non ---> Condenseur trop petit. Pourtant le corrigé met en cause à juste titre. un excès de charge ou la présence d'incondensables.

N'aurait-il pas fallut remplacé le "Le sous refroidissement est élevé?"

Dans ce cas si la réponse est non, c'est qu'elle est faible. Mais dans ce cas "le condenseur trop petit" comme diagnostic ne fonctionne pas non plus.

Je sens qu'il y'a un petit truc à améliorer à ce niveau mais je voulais être sûr d'avoir bien compris l'organigramme.

Voila, merci pour vos éclaircissements.

Edit : j'ai essayé d'insérer les images mais directement dans le corps du texte mais ça ne fonctionne pas visiblement.

Message édité par : Tilmid / 17-02-2014 22:10




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7975&forum=132