[Résolu] - Detecteur de fuite !!!!!!
lcalvet
36  
  

  Posté : 08-02-2014 09:02

Bonjour a tous,

Voila mon souci, j'ai ma pompe a chaleur daikin avec un defaut E4.
Ce n'est pas de capteur BP donc je soupçonne la fuite!
Je passe le detecteur de fuite et là ,pas de fuite detectées dans le compatiment du compresseur ainsi que l'echangeur ext et int.
je remet la machine en route ,elle demarre 20secondes puis de nouveau le defaut et là ,par hazard je passe le detecteur devant le ventilo et la ca bip bien.
Je ne comprend plus rien.
Machine a l'arret, pas de fuite, du moins pas détectées.

Il me semble qu'il ne m'a jamais été dit en formation afpa que l'on ne devait pas passe de detecteur devant un ventilo car cela pouvait fosser la dectection.
Pouvez vous me confirmer que l'on doit faire un test d'etancheité a l'arret ?

merci d'avance pour vos reponse.