adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 21-01-2014 07:43
salut et bonne journee a tous
je connaissait le systeme sur les cp non hermitique.CIAT utilise le systeme sur sa gamme power ciat. par contre eux ils l utilisent uniquement en cas d elevation de temperature de refoulement. a partire de 100C° il reinjecte des vapeurs via un detendeur puis passe par un petit echangeur a plaques qui permet d envoyer des vapeur froides afin de proteger le cp. lundi prochain j intervient justement sur un powerciat je profiterai pour vous joindre qlqes photos.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme" |