re,

et bien non, pour moi ce n'est pas un EVI
il n'y a que le refoulement et l'aspiration sur le tien
Car le tuyau qui entre près du bornier est bien l'aspiration!! et certainement pas une injection de vapeur.
Et ton troisième raccord étant le piquage du pressostat BP comme tu le dis toi-même...

Donc c'est un scroll normal


aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

Message édité par : Aircofrigo / 20-01-2014 18:13