  Posté : 05-01-2014 09:45

Salut mars et bonne journee a ts.
Tu as bien raison sur les clim tu as plus de tamis que de deshy.
Mais il y a aussi des deshy cigare "miniature".
Il est vrais que le role n est pas le meme et que j aurai du explicité que ce sont les tamis qui ont une importance capitale pour preserver entre autre le cp.
J ai ete confus dans mes postes et cela laisse entendre que des deshy y en a tout une floppe, mais c est bien les tamis qu il y en a partout.
Il y en a casiment en amont et avale de chaque element fluidique: cp, evm, detendeur...etc.
Si cela peux servir si jamais vous êtes amené a depanner sur les pac de l exemple du constructeur locale" velum", . Apres expertise, le compressoriste a avancer la piste des detendeurs a partir de là plus moyen de remplacer sous garantie. Carel a fait des testes sur les detendeurs et conclu que c est le circuit frigo qui est mal concu, et que ses detendeurs sont nikkel. Avec qlq teste, il s avère que le capteur de pression faisait le yoyo, donc le detendeur ouvrait et fermait constament. Solution: montage d un capillaire avec plusieurs boucles pour eviter les perte de charge et ainsi stabiliser la pression lu par le capteur.
Ensuite, il s est avéré que le detendeur a une certaine pression hp, il se bloquait selon le moment, soit trop fermé ou trop ouvert ce qui occasionnait les casses répétitif des cp.l une des raisons est que face a une demande assez croissante et tres forte, le constructeur "velum" a fait appel à des
Soudeurs pas forcement qualifies ou qui n avaient pas trop d expérience.avec les cadences imposées...etc hé bien les gars ne brasaient plus sous azote
Les deshy et tamis n etant pas de la partie, ou du moins pas assez, les detendeurs se bloquaient et occasionnaient des SC soit trop ou pas assez importantes.resultat ni le compressoriste ni carel, ne prennent en charge les cp hs et c est bien velum qui doit les remplacer a ses frais.
Si vous intervenez sur cette marque, verrifier le capteur, et le detendeur, avant de remplacer le cp si non recasse assurée
Cordialement