mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 03-01-2014 19:24

Bonsoir, je suis pas forcément d'accord avec toi Adel , sauf erreur de ma part, ce sont des tamis et pas des deshy sur les circuit clim.
En effet il y a des filtres de ligne pour protéger les éléments comme détendeur électronique, clapets ou autre, mais le peu de schéma vu ne m'indiquaient p as d deshy mais des tamis filtrants.
La particularité des clims sur tuyauterie en couronnes, souvent les couronnes sont neuves donc étanches et propres, pour les install en barres de tubes il y a la brasure sous flux d'azote, la mise sous pression azote, tout ça favorise la propreté du circuit et sont assechage, donc économie de deshy.
De plus les groupes sont livrés sous pression donc pas de risque d'humidité .
Les UI sont bouchonnées et souvent sous flux d'azote léger.
Ce sont les vieilles installations souvent ouvertes qui nécessite un deshy souvent installés en extérieur sortie groupe, ou les install avec de la casse compresseur régulière.
Souvent les deshy en clim sont mits car les techs ne prennent pas le temps de procédé à plusieurs tirage au vide et cassage azote.
Une bonne install n'en a pas besoin en plus, sinon il y a un passé douteux.
Pour preuve si le deshy est soudé c'est une solution rapide mais pas forcément génial , si le deshy est a visser alors c'est pour en changer plus facilement .
Voilà pour moi.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7716&forum=132