Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Relévés sur les installations
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 01-04-2009 03:00

salut GENICLIMAFROID
y en qui preconise de les faire lorsqu on est proche de la temperature de consigne.pour moi cela n a pas d importance que se soit au debut au a la fin de la prise en charge .le plus important c est la valeur de ton SR , de ta SC? de tes delta toutale a l evap et au condenseur( ce qui permet de determiner si la panne et du a la bp ou a la hp) quand a tes pressions et a ton intensite elles varierons selon que tu les prennent au debut ou a la fin. si tu prend au debut: les puissances calorifique a rejetees sont plus importantes donc ta BP sera legerement plus elevee et vue que celles ci seront rejetees au condenseur ta hp et ton intensite le seron egalement.au fur a mesure que la temperature ambiente descendra ta Bp baisseraainsi que ta hp et ton intensite.cordialement



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=770&forum=132