Pour completer ce que dit frigopath concrnant les soupapes sur le côté bp
Il est casiment systematique que la soupape bp soit largement tarée en dessous de celle de la hp. Deja eu le cas soupape hp a 30 bar et la soupape bp a 17 bar sur groupe eau glacée powerciat. Dans ce cas si tu ne fait pas attention lors du pressionage tu risque de peter la soupape bp.
Si non en fonctionnement normale, je ne vois pas ce qui fairai peter la soupape si ce n est ce qui a deja ete évoqué, pressostat deffaillant ou chunte, ou soupape defaillante.
Cordialement