bonjours
pour moi une soupape de securité ne doit pas craché dans le cadre du fonctionnement normal de la centrale.
les causes d'une ouverture peuvent etre comme la dit glagla un retrofit r22 r404 avec reglage des pressostat de securité hp au valeur du 404,
ou, un tirage au vide sur une centrale avec un reservoir largement sous dimensionné d'ou l'intéret de branché le mano hp bp sur une centrale que l'on ne connait pas pour se genre de manip, ou, tirage au vide d'une centrale gavé d'incondensable ,ou, pour les poissard gros probleme de condenseur et au moins 1 pressostat hp secu deffectueux aprés jvoi pas trop quoi d'autre