Soupape de sécurité information
glagla
2284  
     
 Modérateur

  Posté : 19-12-2013 00:53

bonsoir a tous,

une des raisons pour laquelle une soupape peu lacher est une installation anciennement au r22 qui a été retrofiter au r404.le soucis est que les soupapes étaient taré a 25 bars avec du r22 avec le r404 elles sont a 28 bars. une bonne partie des frigoriste règle les hp sécu à 26 bars dès qu'il s'agit de r404 donc sécu 26 bars soupape 25 bars egal cocktail explosif...
Pour les personnes qui me dirait que le frigoriste n'avait qu'a changer les soupapes pendant le retrofit, je dirais que cela n'aurait pas servi a grand chose, car a l'epoque une bonne partie des bouteilles étaient églement éprouvé a 25 bars

@+