  Posté : 18-12-2013 22:23

re,

bin oui tu fermes la vanne BP sur un split
c'est normal ce sont deux vannes BP en mode clim et deux vannes HP en mode PAC
une vanne après détendeur et qui alimente l'évap et l'autre vanne celle d'aspi du compresseur!!

mais laquelle des deux fermes tu pour pour ramener le FF dans le groupe???

pas celle d'aspi quand même

et tu redis encore dans ton post de 21.29 que tu fermes ta vanne d'aspi en étant désolé de ne pas avoir relu ton premier post où tu fermais quoi?? la vanne d'aspi t'es trop fort toi

pour faire un pump down on ferme en général la vanne de départ liquide sur la bouteille; pas la vanne d'aspi

si tu fermes la vanne d'aspi tu vides quoi vers ta HP??

juste la BP de ton compresseur et ta HP et ta BP sont toujours rempli de FF

là tu me fais peur grand

si tu travailles bien et que ta vanne n'est pas naze, il n'y a pas de raison qu'elle saute sous test d'azote!

si tes sécu HP sont OK et ta vanne aussi pas de raison que cela saute non plus...à moins qu'il y ai le feu ..soit!
ou ou ou quoi?? les incondensables!!!! vpoilà un bon motif de la claquer


allez à+

cette vanne ne devrait même pas existée par respect pour l'écologie

maintenant, j'espère que tu comprends comment faire un pump down et pourquoi tes propos sont faux?
comprends tu que ta HP ne monte pas et que c'est ta BP qui coupe?