Auteur

Soupape de sécurité information
avanlar
718  
    
 Membre averti

  Posté : 18-12-2013 20:20

salut aircofrigo

j'ai déjà eu le cas ,dans une central en froid commercial,central booster ,je monte en toiture pour réparer le groupe de condensation d une machine a glace,je fait mon dépannage tranquillement un contacteur hs et d un coup j attend un ventilateur ou un extracteur qui se met en route,c'est bizarre je met dit,,je réagit pas tout de suite , je me ra porche de la porte pour descendre en bas ou je doit passer pour cherche le contacteur et ou il la central booster j ouvre la porte un brouillard pas possible et mon masque et bas a la porte d entre ,car en haut sur le toit ta pas de masque donc la galère ,ma pression hp était a 20 bar et la soupape o r404 étalonne 27.8 bar de souvenir ,j'ai tout arrêter et la pression avait du mal a descendre ,donc jai bipasser sur l autre vanne heureusement