xavierc 1872 Membre averti
| Posté : 18-12-2013 18:40
Bonjour,
Pour info , perso pour ramener le fluide a la bouteille je ne ferme pas la vanne d'aspiration, sinon je ramène rien , et donc je vois pas comment la HP peut monter ? (tu l'a marqué deux fois dans ton post !)
Sinon lire et relire la réponse d'Airco ,a rajouter :
1°) si la pression HP monte lors du retour du liquide dans la bouteille, c'est que celle ci est TROP petite ...
2°) Les soupapes doivents TOUJOURS etre raccordé pour évacuer a l'extérieur ... (et ne servent PAS qu'en cas d'incendie...)
Xavier |