Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Soupape de sécurité information
xavierc
1872  
     
 Membre averti

  Posté : 18-12-2013 18:40

Bonjour,
Pour info , perso pour ramener le fluide a la bouteille je ne ferme pas la vanne d'aspiration, sinon je ramène rien , et donc je vois pas comment la HP peut monter ? (tu l'a marqué deux fois dans ton post !)

Sinon lire et relire la réponse d'Airco ,a rajouter :

1°) si la pression HP monte lors du retour du liquide dans la bouteille, c'est que celle ci est TROP petite ...
2°) Les soupapes doivents TOUJOURS etre raccordé pour évacuer a l'extérieur ... (et ne servent PAS qu'en cas d'incendie...)
Xavier



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7660&forum=132