Bonsoir,

ahbon, la HP monte forcément quand tu fais un pump down pour ramener le FF dans le groupe
c'est un raisonnement de débutant çà!!
tu as déjà observé cela souvent toi??
moi pas

oui cela monte un peu au moment même ou tu fermes (et encore) mais pour redescendre aussi vite et rejoindre la relation Pr/T° du FF car tu ne condenses plus!!

et ce qui arrête le groupe, n'est pas la sécu HP mais bien la sécu BP!!!!!!!!!!!!!!

en connaissant ce qui se passe dans l'installation (donc les bases) on se sent déjà mieux

maintenant nous ne sommes pas à l'abri d'une défectuosité de cette soupapes elle-même; c'est certains.

rappel: vous DEVEZ porter des lunettes de protection et même des gants et travailler en manche longues dès que vous touchez au circuit.

à+

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.