Posté : 15-12-2013 21:14 icone du post

Bonsoir, d'accord avec les collègues.
Est ce que ta résistance de Carter chauffe ? Est ce trop plein suite à une vidange puis un remplissage excessif? Est ce un appoint ?
Bref il nous faut des réponses .
Le constructeur te donne une niveau mini et maxi a respecter , pas de question à se poser.
Il existe des niveaux haut à moitié de voyant et d'autres au 3/4 haut voir 4/5 haut , ça dépend des marques .
J'ai même le cas sur une centrale ou les remplacement de compresseur dans le temps avec des compresseurs refaits qui n'on pas le même niveau haut maxi que ceux d'origine.
A toi de nous en dire plus help