Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Detendeur mal reglé
rmq
446  
    

  Posté : 16-12-2013 19:34

Citation :

biloute

 

l'emploi des échangeurs de chaleur est une pratique très courante en froid embarqué.
en effet, dans ce cas les liaisons frigo sont très courtes et on a pas le bénéfice de la SC et du SR de ligne.
l'échangeur permet d' améliorer cela.

à+ 


Citation :

agfroid


la surchauffe faible peu venir d'une prise en glace ou de ventilo évap coupé. il n'y a pasque le détendeur trop ouvert qui engendre une sc faible! ;)



Très bien compris


Message édité par : rmq / 16-12-2013 19:39




Cet article provient de Le site des frigoristes