Detendeur mal reglé
biloute
1201  
     
 Membre averti

  Posté : 16-12-2013 10:51

bonjour,

il y a la SC de l'évap (que l'on contrôle et règle) à laquelle s'ajoute en général la SC de ligne.
si la ligne est courte, il est possible que la SC évap soit faible pour l'installation! et ce surtout en négatif.
cette "faible" SC qui est après tout correcte, peut givrer très fortement le compresseur.

c'est un phénomène évitable par l'emploi d'un échangeur de chaleur.

l'emploi des échangeurs de chaleur est une pratique très courante en froid embarqué.
en effet, dans ce cas les liaisons frigo sont très courtes et on a pas le bénéfice de la SC et du SR de ligne.
l'échangeur permet d' améliorer cela.

à+