salut discus,

sur mono poste négatif, le MOP est quasi obligatoire, surtout pour éviter la surcharge compresseur aprés un dégivrage, ou bien pour redémarrer aprés arrêt prolongé.
Sur le soft bitzer tu pourras voir les limites de pression pour ce compresseur et cela t'aidera pour calibrer ton MOP. Tu connais ta bécane, comment réagit l'instal en sortie dég en été, est ce que le condenseur a du mou?

Si tu choisi un MOP -30 avec une régul de poste à -18 et un DT de 10, tu vas évaporer à -28°C, donc il y a de grandes chances que ton MOP n'ouvre jamais, donc grande surchauffe sur le compresseur....
De mémoire il me semble que je n'ai jamais rencontré de MOP -30 au R22, et sur toutes les instal que j'ai croisées, le MOP -20 faisait en général l'affaire, maintenant je suis loin d'avoir tout vu.

A chaque instal sa spécificité

a++