Allez, fait pas cette tronche !!! 4mn25.........c'et parce que tu causes vite .
Pour les discus, je pense que sur ce forum pourrait t'en raconter. Il y a longtemps que je suis passé à des machines plus grosses.
En gros et pour résumer, le système demand cooling c'est une simple électrovanne avac un très petit passage calibré, qui injecte du liquide à l'aspiration ( on parle aussi parfois de détendeur d'humidification sur des machines plus grosses ) cette électrovanne est pilotée par un boitier électronique qui mesure la température de refoulement à l'aide d'une sonde vissée dans la culasse . Le but est de pallier à des suchauffes à l'aspiration du compresseur qui peuvent êttre importantes et qui se traduisent par des températures de refoulement trop élevéess et incompatibles avec une bonne tenue des compresseurs. On injecte du liquide à l'aspiration, pour refroidir les gazs aspirés et par le fait même, le compresseur .
Et voila.