Tout savoir sur une central bosster
nh3
633  
    

  Posté : 01-05-2009 18:29

Salut difool.

Je n'ai pas vu ton schéma donc je ne peux rien dire.
Par contre si ton prof te dis qu'un centrale de froid régule en pump down, c'est qu'il a fumé un truc interdit et qu'en tout cas il n'aurait sa place dans aucune entreprise sérieuse(quel est son expérience avant d'enseigner ???) .
Le pump down concerne les installations simples avec un compresseur et un poste de froid , et ou on fait un tirage au vide à la coupure du thermostat.
Une centrale de froid régule en maintenant une pression la plus proche possible de celle qui a étée définie à la conception de l'installation et celui qui parle de pump down dans le cas d'une centrale n'a pas compris grand chose au froid .
Donc je persiste et signe !!!et toc !

''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''



Cet article provient de Le site des frigoristes