website logo
Auteur
avatar
Peio

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Tout savoir sur une central bosster


Posté : 07-04-2009 22:19 icone du post

Salut cher difool,
Avant d'aller aussi loin dans l'analyse du circuit, penses-tu que tu appréhendes bien le fonctionnement de la centrale frigorifique elle même ? Tes "maitres de stages" t'ont-ils expliqué depuis la dernière fois de quelle façon elle régule (réglages des pressostats de régulation, anti-court cycle) ? Quelles sont les spécificités du circuit de lubrification (ex. VEM NO, clapet, pressostat différentiel d'huile, etc...) ? Effet d'un clapet HP fuyard sur l'un des compresseurs (si pistons) ? Les températures de fonctionnement... Et j'en passe.
N'hésites pas à nous poser des questions, on sera toujours là pour lire les réponses de nh3

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=753&forum=132