Posté : 07-04-2009 20:22 icone du post

Salut difool !!

Rassures toi, ça n'aurait pas du te paraitre évident. Avec de la réflexion tu aurais pu trouver. Cela dit le schéma de hotz est vraiment trés complet et trés pointu donc pour un étudiant de bac pro, c'est normal que tu t'interroges.
Si le clapet anti retour ou la vanne S4A ne sont pas étanche on a dit qu'on risque de piéger du liquide progressivement dans la batterie puisqu'elle isque de se trouver plus froide que le condenseur .
Une solution pour limiter le risque pourrait consister en une alimentation 10 mn par 24h de l'électrovanne s4a ( sans faire touner les ventilateurs puisqu'on ne veut pas chauffer le batiment) Le liquide piégé dans la batterie sera poussé par les gaz de refoulement et reviendra au réservoir de liquide. Il y a d'autre artifices possibles ... Qui a des idées ??
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=753&forum=132