website logo
Auteur
avatar
nh3

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Tout savoir sur une central bosster


Posté : 28-03-2009 21:26 icone du post

Sois pas malheureux, ç'aurait été surprenant que tu aies compris le fonctionnement de cette installation qui commence à être un peu complexe.
Je te donnes la réponse vu que tu te donnes du mal ...........
Hors période de chauffage, l'électrovanne S4A est fermée, les gas de refoulements vont directement au condenseur. Sans clapet ou avec un clapet fuyard; on risque de voir le freon aller se condenser dans la batterie de chauffage et y rester piègé.
Le frigoriste pas méfiant qui va se pointer va dire : zut !!manque de fréon dans l'installation , et en remettre une giclée...... avec le risque au redémarrage du chauffage, d'avoir un exédent de charge .

Pour éviter tout risque de piégeage en cas de clapet pas tout à fait étanche, aurais'tu une suggestion à faire pour éviter de se retrouver dans la situation que j'ai décrite ??? une piste : une hologe...
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=753&forum=132