je peux même t'affirmer que l'on peut obtenir des conditions de fonctionnement de l'ordre de Tev-5°C/Tc8°C sur une centrale positive, avec de la variation de vitesse sur les compresseurs, et sur les ventilos condenseurs, et des détendeurs électroniques.