hydargos 348 Membre averti
| Posté : 27-03-2009 23:04
la BP flottante, c'est grosso modo le décalage du point de consigne (pression BP) en fonction d'un paramètre extérieur.
par exemple, en supermarché, tu peux envoyer un signal (genre 0-10V) pour remonter ton point de consigne BP en fonction de la température dans le magasin, ou bien en fonction des horaires d'ouvertures.
remonter la BP ne serait-ce que de 2°C (de -10°C à -8°C) peut faire gagner environ 5 à 10% sur COP, sans parler du gain encore plus grand si on combine la BP flottante avec une HP flottante. |