Salut,

BP flottante ? C'est nouveau ?
HP flottante surement pas puisque les ventilateurs sont pilotés par les pressostats pour maintenir une pression de condensation relativement stable. La HP flottante consiste à faire moduler la pression HP en fonction de la température extérieure, elle descendra jusqu'à 20 ou 25°C en hiver pour réduire le taux de compression, et par la même effectuer des économies d'énergie considérables (30%, 40%).

La bouteille qui se trouve au refoulement des compresseurs est bien le déshuileur (séparateur d'huile), généralement, celui-ci envoie l'huile dans un bouteillon (réservoir d'huile) équipé de voyants de contrôle de niveau, ce bouteillon alimente les compresseurs via une tuyauterie commune munie d'un filtre à huile jusqu'aux pots à huile (régleurs de niveau d'huile) montés sur chaque carter de compresseur. Le séparateur d'huile est soumis à la pression HP, le bouteillon est à la pression BP + le tarage du clapet, afin de maintenir une pression légèrement supérieure aux carters et autoriser la circulation de l'huile vers ces carters. Tu noteras que le clapet taré (0.35 bars pour les régleurs de niveau mécanique, réglable pour les régleurs électroniques (mettre environ 3,5 bars)) se situe en haut du bouteillon et raccordé au collecteur d'aspiration de la centrale, il s'ouvrira dès que le bouteillon montera en pression pour maintenir la valeur voulue.

AIRCO, au secours, j'ai trop de mal à m'exprimer de façon compréhensible... STP, fais une synthèse en français



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=753&forum=132