Peio
964  
    
 Membre averti

  Posté : 26-03-2009 22:36

Super, un bon sujet d'étude
- Les compresseurs sont en parallèle, et non en série.
- Les dégivrages par résistances sont stoppés par une "température de fin de dégivrage" grâce à une sonde implantée sur le haut de la batterie d'évaporateur. Les autres évapos, sans résistances, dégivrent naturellement , par ventilation forçée pendant un temps donné (je ne pense pas qu'il y ai une temp de fin de dégivrage, bien que c'est possible techniquement)
- Le pown down, c'est en fait le pump down. Mais je ne suis pas sûr qu'on puisse utiliser ce terme dans une installation avec centrale frigorifique.
- As tu un réservoir d'huile sur ta centrale ? Auquel cas il faudra que tu comprennes le rôle du clapet taré, ça pourrait constituer une belle question piège de la part d'un examinateur qui souhaiterait te déstabiliser...
A l'occasion, relèves la référence des compresseurs et le réfrigérant utilisé, on en estimera la puissance frigorifique pour ta présentation.