Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Tout savoir sur une central bosster

  


  Posté : 26-03-2009 13:36

bonjour me revoilà ,

donc c'est bon j'ai fini par trouvé mon installe , ( je veux bien vous mettre des photo mais je c'est pas comment on fait ) donc en bref 1 groupe pour le négatif ; 3 compresseur en séries pour le positif et les vitrines:

- 3 compresseur a piston
- 2 pressostat HP régule qui pilote les ventilo condenseur
- 3 pressostat BP régule pour les compresseur
- 1 pressostat d'huile pour chaque compresseur
- sur la ligne HP un déshuileur
- ensuite les sonde sont placée directement sur la batterie des vitrine , et pour ce qui est du dégivrage j'ai 2 solution soit par résistance soit par température de fin de dégivrage

- pour ce qui est de l'elec système câble en pown down
- Un régulateur électronique qui est utilisé en marche auto
- le contrôle de niveau sur les carter ce fait avec un voyant et le pressostat d'huile

- total de chambre : 4 possitif
- 7 vitrine positif

voila sa c'est pour le positif pour le négatif rien d spécial

-bouteille anti-coup de liquide , bouteille liquide , un déshuileur pressostat puis voila , en tout il y a 1 chambre congèle négatif , 1 meuble négatif dit requin et des tombeaux puis voila c'est a peut ptrêt tout


voila j'attends vos avis sur cette installation ou des questions auquel j'ai pensé posé a mon maître de stage enfin voila merci d'avance


http://img525.imageshack.us/img525/3609/photo269.jpg

Message édité par : difool42000 / 26-03-2009 19:32




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=753&forum=132