Multiple questions sur la prise de temperature en maintenance de climatisation
AAC
583  
    
 Membre averti

  Posté : 27-11-2013 20:42

Re,
Comme dit precedemment on ne peut prendre correctement SRou SC dur un inverter. En effet le compresseur compense son manque de puissance si manque de fluide d ou l impossibilite sur un inverter de diagnostiquer comme sur un TOR.
On peut prendre les deltas T de soufflage en chaud afin de pouvoir en deduire un manque de performances et encore qu avec les derniers modeles hyper performant style MSZ FH de chez Mitsubishi Electric la pose des manos deviend indispensable.