En effet , je me suis planté dans mon vocabulaire !
Donc pour mon sous refroidissement je prend la temperature de tuyauterie a l'entrée et aussi a la sortie du condenseur !
Pour la surchauffe je prend la temperature au bulbe du detendeur et et aussi a l'entrée de l'evaporateur .
Le detendeur servant a réglé la surchauffe.