Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices
Auteur
Multiple questions sur la prise de temperature en maintenance de climatisation
AAC 583
Membre averti
Posté : 27-11-2013 19:21
Bonsoir,
Tu d abord il faut differentier les TOR et les inverters. En effet dans les premiers une SR ou SC pourra vous dire le manque ou le trop plein de fluide, ce qui est quasi impossible en inverter ou la ont s attachera plus aux pressions en condition maxi en chaud. Les deltas T de soufflage et de reprise de l UI pourront vous orienter aussi mais sous reserve de controle plus pousses pour les inverter