Mesure surchauffe
Peio
964  
    
 Membre averti

  Posté : 15-03-2009 16:25

Dans un circuit frigo de chambre froide, la surchauffe ne te renseigne pas non plus sur ta charge, c'est le sous-refroidissement qui tient ce rôle...
Je t'avais fait une réponse détaillée, mais ça a planté comme régulièrement en ce moment...Problème de site ?
En résumé, je disais :
- Sur clim Tout Ou Rien : Si manque de charge; T°evap° chute, batterie d'évap givre, T° cloche du compresseur et T° refoulement augmentent, T° soufflage Unité intérieure mauvaise, etc...
- Sur clim INVERTER : Surchauffe comprise entre 0 et 4 K, le détendeur électronique vise 0K pour un remplissage optimum de l'évap. Si manque de charge; T° cloche et T° refoulement compresseur augmentent, le rendement chute, T° soufflage UI mauvaise => pour vérifier la charge, tu dois (comme le dit AIRCO) récupérer tout le réfrigérant et le peser...

Voila, c'était mieux dit hier, mais ma réponse s'est malheureusement évaporée